Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 09:46 #1645

  • ALexB
  • ALexB аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 21
  • Репутация: 0
Уважаемый (Администратор) AUTOLIS!
По поводу последнего Вашего комментария и цитирования – приводя фразы из текста который возможно относился в переписке не к Вам и комментируя его фразами «нелепое» Вы видимо пытаетесь показать что «самый умный» на форуме это администратор.
И вопрос не по теме - сколько Вам лет?
По поводу куда обращаться – слова техническая поддержка и ее e-mail на сайте не увидел, поэтому написал на форум, считая что так будет для меня быстрее.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 10:07 #1646

  • Alex AUTOLIS
  • Alex AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 8
Похоже, что вы установили, разряженный аккумулятор резервного питания.

Зарядка резервного источника, происходит только при включенном зажигании.
Рекомендую, произвести полный цикл заряда резервного источника перед его установкой.
Также, возможен брак, самой батареи.
Безопасность, должна быть комфортной.
За ясность в любом вопросе.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 10:41 #1647

  • Ivanov AUTOLIS
  • Ivanov AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 359
  • Спасибо получено: 115
  • Репутация: 22
Динамика снижения напряжения на ОП и РП примерно та же. Через две недели напряжение на РП резко падает с 12,2В до 11,3В. При этом ОП 12В.
Судя по напряжению ОП 12В, машиной вы практически не пользуетесь. Нормальное напряжение кислотно-свинцового аккумулятора 12,7-12,8В. Судя по РП 12,2В в начале, аккумулятор РП был куплен разряженным. Думаю, прежде чем делать вывод о неисправности блока, надо сначала подзарядить резервный источник.
Системы комфортной безопасности
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 11:12 #1648

  • Ramenich
  • Ramenich аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 1
Поддержу товарища. Мне установили в Saundspeed в Москве РП с обычной 9В батарейкой. Батарея разряжается ниже 7В за 3 месяца. Это повторилось уже. Возник вопрос, что не так в системе резервного питания Автолис. MSPGSM у меня работает корректно и не вызывает нареканий уже на протяжении 5 лет, а тут постоянные обращения в сервисный центр, а оно вообще надо?
Может Вы всё таки ответите по этому вопросу или отправите в сервисный центр на устранение неисправности блока?
Спасибо заранее.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 13:51 #1649

  • ALexB
  • ALexB аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 21
  • Репутация: 0
Судя по тому, что не только я с этим столкнулся и блок Автолис для нас пользователей это некий "черный ящик" - может техподдержка даст информацию по существу вопроса.
Какой ток утечки через блок Автолис для цепи РП?
Может это все объяснит - почему заряженный полостью или частично заряженный или не заряжаемый аккумуляторы разряжаются за столь короткое время.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 14:13 #1650

  • Alex AUTOLIS
  • Alex AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 8
Ток утечки при подключении резервного аккумулятора 12В не более 100 мкА по цепи резервного питания
Ток заряда резервного аккумулятора 12 В ограничен на уровне 100-150 мА
Безопасность, должна быть комфортной.
За ясность в любом вопросе.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 14:15 #1651

  • Alex AUTOLIS
  • Alex AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Сообщений: 125
  • Спасибо получено: 25
  • Репутация: 8
Ramenich
У вас проблема другого типа
Безопасность, должна быть комфортной.
За ясность в любом вопросе.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 14:49 #1652

  • AUTOLIS
  • AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Модератор
  • Системы комфортной безопасности
  • Сообщений: 1001
  • Спасибо получено: 259
  • Репутация: 47
Здравствуйте Ramenich!
Может Вы всё таки ответите по этому вопросу или отправите в сервисный центр на устранение неисправности блока?
Никто и не сопротивляется B) Вы задаете вопрос первый раз и насколько мне известно уже получили абсолютно внятный ответ и рекомендацию по дальнейшим действиям. Это произошло в ходе консультации со специалистом техподдержки по телефону.
Батарея питания 9В рекомендована для использования в качестве временного варианта РП и скорее служит для самоуспокоения, поскольку "живучесть" батарейки, при отсутствии ОП, в несколько раз хуже, чем у заряжаемой АКБ, к примеру емкостью 2-3 Ач.
Для долговременного использования рекомендуется устанавливать заряжаемую АКБ в качестве резервного источника питания.
Системы комфортной безопасности
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 14:53 #1653

  • Ivanov AUTOLIS
  • Ivanov AUTOLIS аватар
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 359
  • Спасибо получено: 115
  • Репутация: 22
Ramenich
9-Вольтная батарейка не рекомендуется в качестве РП. Только как временное решение. Кислотно-свинцовый 12-Вольтный подзаряжаемый аккумулятор - это наиболее правильное решение для резервной батареи. 9-Вольтная алкалайновая батарея через долгий срок эксплуатации в условиях перепада температур плохо отдает ток, что крайне нежелательно для GSM-систем.
Системы комфортной безопасности
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Re: Падает напряжение резервной АКБ 23 Окт 2014 15:21 #1654

  • Ramenich
  • Ramenich аватар
  • Вне сайта
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 33
  • Репутация: 1
Спасибо всем ответившим! Да, я получил консультацию в Техподдержке! Спасибо за это. Только лучше б мне её дали в сервис центре при установке и не ставили б батарейку на РП, а так я к ним завтра еду уже в третий раз и единственное, что они мне смогли порекомендовать, так это или демонтировать РП, или самому где-нить покататься и поискать нужный только мне аккумулятор, а пипл и так хавает эти блоки! Что, конечно верно, а я вот такой особенный, хотел подстраховаться, но не вышло.
Вот так вот у Вас обстоят дела с установкой, что-то где-то недоработано, а сказывается на клиентах.